+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Solarkollektor: Temperaturen zu niedrig? Dachabstand zu gross?

      
   
   
  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    17.06.2009
    Beiträge
    9

    Solarkollektor: Temperaturen zu niedrig? Dachabstand zu gross?

    Hallo Forum!

    vielleicht finde ich hier ja ein paar Anhaltspunkte, was mit unserer neu installierten Solaranlage los ist. Würde mich sehr über nützliche Tips freuen.

    Wir haben kürzlich in unser Haus eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung und einem 300-Liter einbauen lassen, allerdings sind wir uns nicht ganz sicher, ob der Kollektor die Leistung bringt, die wir uns eigentlich von ihm versprochen hatten.

    Folgene Systeme wurden verbaut:
    Viessmann Vitosol 200-T Röhrenkollektor (Bruttofläche 4,32m2; Absorberfläche 3,07m2)
    Viessmann Vitosell 100-W Bivalenter Speicherwassererwärmer 300-Liter

    Wir haben die System-Temperaturen mal an einem sonnigen Apriltag, Aussentemperatur so um die 20°C, protokolliert. Laut Display am Vitosell 100-W erreicht der Kollektor gegen 14:00 seine Maximaltemperatur von 54,6°C, TSPU = 47,6 °C, die Analoganzeigen für Temperatur oberer Behälterbereich zeigt maximal 55°C, unterer Bereich ebenfalls max. 55°C an.

    Meine Frage: Sind diese Temperaturen nicht viel zu gering? Habe mal gehört, dass das Wasser gut auf 90°C solar erwärmt werden kann, auch die Kollektorwerte erscheinen mir viel zu niedrig.

    Unser Heizungsbauer, mit den Werten konfrontiert, meint, die Werte wären ganz OK, obwohl er uns kurz vorher von seinem eigenen Solarsystem erzählt hatte, Werte wie von mir auch angenommen (s.o.).

    Wer weiss Rat? Was kann ich tun, falls die Werte konfigurationsbedingt wirklich zu niedrig sind, wir also nicht den maximalen Solarertrag erwirtschaften können? Kann ich die Rechnung bis zur Beseitigung des Mangels kürzen (um wieviel?)

    Noch eine andere Sache: Unser Kollektor hat einen recht grossen Abstand zur Dacheindeckung (siehe Foto).

    Habe ich bisher noch nirgenwo gesehen, meist sitzt der Kollektor ohne großen Abstand direkt auf dem Dach. Habe mal bei Viessmann angefragt, von dort wird gesagt, dass sich bei Verwendung des Original-Viessmann-Montagesatzes ein Dachabstand von ca. 15cm einstellt. Habe es nicht nachgemessen, aber mir erscheint "unser" wesentlich größer, eher ca. 30cm. Kann dies mit den oben beschriebenen niedrigen Temperaturen zusammenhängen? Glaube zwar eher nicht...

    Würde mich freuen, hier kompetente Hilfe zu erhalten, aber auch gerne Erfahrungswerte von Anlagenbetreibern mit ähnlicher Hardware.

    Grüsse vom DigiHurry
    Angehängte Grafiken

  2. #2
    Moderator Avatar von Bauprofi
    Registriert seit
    01.08.2008
    Beiträge
    826
    Hallo DigiHurry,

    die erreichten Temperaturen sind, bei den angegebenen Umständen, zu niedrig.
    Den Grund dafür heraus zu finden, ist allerdings von hier aus äußerst schwierig. Es kann an der falschen Ausrichtung insgesamt, an der falschen Ausrichtung der einzelnen Röhren im Kollektor, an Fehlern in der Installation liegen.
    Das sollten Sie nochmal mit ihrem Heizungsbauer und evtl. auch mit dem Hersteller des Kollektors besprechen. Viessmann wird sehr daran interresiert sein, dass sein Produkt die entsprechende Leistung erbringt.
    Der Abstand zum Dach sollte eigentlich nicht entscheidend sein, sieht allerdings etwas gewöhnungsbedürftig aus.
    Ob Sie von der Rechnung noch einen Betrag einbehalten können, hängt davon ab, ob Sie die Leistung abgenommen haben, oder sofort einen Mangel (schriftlich) reklamiert haben. Nur bei einer nicht abgenommenen Leistung können Sie Zahlungen so lange zurück halten, bis der Mangel beseitigt ist.
    Dieter Ehlers
    Dipl.-Ingenieur, Architekt
    www.bauemotion.de/forum

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Ja
  • Themen beantworten: Ja
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein