    Trennlage

    Sehr geehrter Bauprofi,

    wie hat eine Trennlage im Flachdachbereich zu erfolgen?
    Der Dachaufbau sieht folgendermaßen aus:
    OSB-Platten auf Sparren, 1 Lage kaltslbstklebende Dachbahn, Oberlage.
    Muß eine Trennlage lose verlegt werden oder kann sie aus der Kaltselbstklebebahn bestehen ?
    Ist eine Trennlage zwingend erforderlich oder kann man auch ohne Trennlage arbeiten ?
    Größe der Dachfläche ca. 24m²

    Mit freundlichen Grüßen, B13

  2. #2
    Moderator Avatar von Bauprofi
    Registriert seit
    01.08.2008
    Beiträge
    830
    Hallo bikersfun13,
    der Einbau einer Trennlage zwischen Dachabdichtung und Untergrund ist unerlässlich, wenn chemische Unverträglichkeiten zwischen diesen Bauteilen bestehen oder die Beschaffenheit der Unterlage ein Perforationsrisiko bedeutet. Bei Holzunterkonstruktionen ist eine Trennlage notwendig, um das Holz vor offener Flamme bei einer nachfolgend heiß aufgebrachten Dachdichtungsbahn zu schützen. Außerdem kann der Einsatz einer Trennlage erforderlich werden, wenn Bewegungen der Unterlage ein Rissrisiko für die Dachabdichtung darstellen.
    Die geplante erste Lage als selbstklebende Dachbahn erfüllt diese Funktionen ausreichend.
    Dieter Ehlers
    Dipl.-Ingenieur, Architekt